鋁合金門窗滲漏水原因分析:
1.設計方面
1)設計圖紙中對建筑鋁合金門窗的水密性能通常要求達到3級,有的則從來沒有標明,而且對水密性能級別的確認并不是通過計算得出結論,而是以常規門窗水密性達到3級即覺得合格,設計依據不充分。如海邊的50m高的建筑,水密性能設計指標數值是水密性能3級標準的2倍以上,這就需要設計單位通過計算來確認水密性能級別。2)水密性能構造設計措施不清晰,如:在外門、鋁合金門窗的框、扇下橫邊應設置排水孔,并應按照等壓原理設置氣壓平衡孔槽,排水孔的位置、數量及開口規格、排水孔帽設置要求不清晰;拼樘料與窗框連接處防水密封措施不清晰;門窗框與洞口墻體安裝縫隙防水密封措施注意事項不清晰等。
2.原材料質量問題
建筑鋁合金門窗主要由窗框和窗扇這兩部分組成,建筑鋁合金門窗滲漏問題和原材料品質息息相關。一些建筑單位為節省成本,在材料采購過程中就存在著采購偽劣產品的問題,因而導致建筑鋁合金門窗滲漏問題的發生。另一方面,建筑鋁合金門窗易于受溫差等自然要素的影響,易于造成鋁合金門窗變形,加之產品規格不符合標準,就會使建筑鋁合金門窗的窗框和窗扇之間存在著很大的縫隙,造成建筑鋁合金門窗發生滲漏等質量問題。
有效解決鋁合金門窗滲漏水的對策
1.嚴格控制建筑鋁合金門窗的原材料
務必嚴格依照規范要求選取建筑鋁合金門窗常用的材料,合乎質量標準和設計要求的,才能夠在建筑施工中進行使用。對于用于高層建筑上的鋁合金窗,其型材壁厚通常應當在1.0~1.2mm這個范圍;而高層建筑建筑鋁合金門窗型材壁厚則不宜小于1.2mm。窗與墻間隙間的應當選用軟質填充材料,而填充材料宜用聚氨酯泡沫填縫劑,密封材料宜用中性硅酮密封膠,并選用彈性連接的方法進行連接。
2.門窗框的安裝及質量控制
鋁合金門窗框安裝時應遵照設計要求的位置和間隔將螺釘釘于洞口四周或者洞口,用扁鐵就位器敲擊卡緊內置式固定片,并檢查門窗框的垂直度、平整度及窗框的對角線誤差等及早進行調整。同時墻厚的方向控制應參考門窗安裝大樣圖和窗臺板的內外寬度,并確保同層門窗位于墻厚固定的相同位置。靠錨固板的位置應確保其直角處的間隔不大于180mm,中間部位間隔控制在500mm以內。施工過程中門窗與洞口墻體間的間隙的處理是確保安裝質量的重要環節。塞縫施工于框槽處應先用防水砂漿充填密實,待凝固后再上墻安裝。施工材料宜選用1/2配比的硬性水泥砂漿,再加上5%的防水粉以及0.2%的杜拉纖維,通過框槽、接縫整體塞縫的方法進行。在門窗框塞縫后,要進行室外側密實平整以及塞縫砂漿密實平整的檢測及養護,并對其進行淋水試驗,抽查其防水性能,經檢驗無滲漏問題發生后,才能視為檢驗合格。
3.充分利用各種填嵌材料
對填充嵌入材料的合理運用,不但能夠提高填嵌的密實程度,更能確保門窗防水性能的提高。對于填嵌材料的選取,應選用軟質材料替代原始的水泥砂漿,例如玻璃棉氈條、聚酯氨PU發泡劑等軟質填充材料,填嵌時要分層進行,使間隙中的填嵌材料飽滿,減少間隙的發生。
在建筑工程的施工中,不但要把控主體結構的施工質量,細節方面的的處理由于關聯到建筑的質量和業主們的生活也應引起重視。鋁合金門窗滲水是施工中的常見質量缺陷,只要施工人員對這一環節重視,遵照施工設計和施工工藝認真施工,加強對型材、作業環境、事后驗收的嚴格管理,就能夠提高鋁合金門窗的施工質量,減少滲水問題的發生。